  防火墙模板采用双面覆膜清水混凝土大模板(2440mm×1220mm),模板距离上口、下口100mm处留出Φ18@400的对拉螺杆孔。模板采用预拼装技术,即在地面先将两块模板用木枋拼成一块组合模板,校正其表面平整度、接缝宽度后进行墙面组合模板安装。 
  模板安装前应搭设墙面脚手架,模板安装顺序遵循先中间、后两边的原则安装就位;最后安装两端堵头。大模板安装时根部和顶部要采取固定措施,墙面阳角模板拼接处安装弧形倒角线条。模板木枋组合体系支撑到位后,采用Φ50@300mm横向钢管进行加固,钢管采用22#扎丝与木枋拉紧,用木楔调整平整度。最后采用[14b槽钢主楞,按@400mm对拉穿墙螺杆固定。 
  紧固对拉螺杆时应用力得当,不得使模板表面产生局部变形;组合模板安装就位后,对缝隙及连接部位可采取堵缝措施,防止漏浆、错台现象。 
  3.4 钢筋绑扎 
  防火墙钢筋绑扎前应做好抄平放线工作,注意水平标高,弹防火墙外皮尺寸线,按线布置钢筋,防火墙插铁下端用90°弯钩与带形基础钢筋网片进行绑扎,两侧设缆绳固定。防火墙钢筋搭接时,应根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。 
  绑扎前先整理调直下一层伸出的搭接筋,并将锈皮、水泥浆等污垢清除干净。根据标高检查下层伸出的搭接筋处砼表面标高是否符合图纸要求,如有松散不实和浮浆之处,要剔除,清理干净。调整施工缝处钢筋后,计算整柱箍筋数量,按箍筋接口循环错开方式套入主筋,柱内钢筋最低机械接头距接茬750mm,连接好后划箍筋位置线绑扎箍筋,主筋上安装50mm厚预制混凝土垫块以确保保护层厚度准确。