摘要 本文主要介绍了超高层建筑的高低压系统设计,耐火电缆选择.
关键词 超高层 高低压配电系统 耐火电缆
中图分类号:F407文献标识码: A
最近几年,随着经济的发展和新技术、新材料的不断应用,各地超高层建筑不断涌现,如杭州市的钱江新城地块根据规划就有几十幢的高层和超高层建筑将要建设。超高层建筑一般都建设在城市的生活和经济中心,由于超高层建筑的楼层多,建筑高度高,对供电的可靠性以及消防等的要求也比普通的高层建筑要高得多,相应得建设资金投入大,运行设备多,安全运行标准高,因此设计的复杂性也增加了很多。近几年,我有幸参加了几个超高层写字楼项目的设计工作,现结合项目的电气设计谈谈自己的一些设计体会
一.某项目概况
项目(以下简称H项目)地处北京,建筑高度为163米,总建筑面积约8.3万平方米,地上四十二层,其中裙楼有五层,为金融商业用房及餐饮等配套用房,主楼为高标准的单元式写字楼。在十五层和三十层设二个避难层,其中设有消防风机房和消防接力水泵房。地下有二层,其中地下一层设有变配电机房、柴油发电机房、锅炉房、停车库等,地下二层设有消防水泵房、中央空调机房、机械停车库等。
二.供配电系统
1. 负荷等级及供电电源
按现行的国家规范要求,H项目中的消防用电设备如消防水泵、消防电梯、防排烟风机、消控中心、应急照明和疏散指示灯;客梯电力,排污水泵,电话机房和保安,航空障碍灯等用电设备均应按一级负荷的要求供电。
根据目前城市电网的实际情况,电源的电压等级一般采用10KV。二路10KV分别引自不同变电站或同一变电站的不同母线段。每路电源均应承担工程中全部的消防、电梯、生活水泵、重要机房等的全部用电负荷,二路电源同时供电,分列运行。超高层建筑对供电的要求很高,为保证消防等用电设备的供电可靠性,H项目中设置了柴油发电机作为工程中的第三电源,以确保消防等重要负荷的供电可靠性。
2. 变配电所的设置
由于H项目中的主要用电负荷如中央空调机房、水泵房等均设在地下层,其他较大的用电负荷主要设置在一至五层的裙楼,而且地上建筑高度为163米,由变配电所引至屋顶用电设备的供电距离也还在比较经济合理的范围内,为使变压器尽量靠近负荷中心,因此设计中将变配电所设在地下一层,而将柴油发电机房设在变配电机房附近。对于超过200米的超高层建筑,一般在建筑的上部避难层及屋顶也设置了较多的用电设备,当由单个变配电所直接供电不是很经济时,可考虑在上部的避难层再设置一个变配电所,以减少该部位用电设备的供电半径,但设置该变电所应考虑变压器的垂直运输通道以及设备对楼板荷重的影响,单台变压器的容量不宜超过800KVA。