随着社会的发展,建筑行业已把节能工程提到一个重要位置,房屋建筑工程大都采用EPS外墙保温工艺,但有部分施工技术管理人员及操作工人对其工艺不太熟悉,造成有些工程出现一些质量问题而影响其使用功能。下面笔者根据近几年的施工实践经验对EPS外墙保温工艺做简要论述。
节能工程的应用及推广在当今社会取得了较好的经济效益及社会效益,但往往由于施工管理不到位,施工人员责任心差,未按设计及规范进行施工,出现了一些质量问题,下面以北方高层建筑为例从原材料及施工机具、施工工艺、质量管理几方面作出论述。
原材料及施工机具
1.根据设计要求采用80厚容重为18-20kg/m3的阻燃型模塑成型聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)。
2.粘结聚苯板的胶浆及锚钉。
3.复合玻纤网、抹面胶浆及弹性涂料。
4.普通硅酸盐水泥P.032.5,砂子(细度模数2.0-2.8,筛除大于2.5 mm颗粒其含泥量小于1%)。
5.以上材料在进场的同时应三证全齐,需要复检的应按取样规定见证取样且检测合格。
6.施工机械及工具
施工吊篮、电动磨光机、保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、铁抹子、木靠尺、刷子、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、线绳线坠、钢卷尺、水平靠尺、灰桶、塑料量标等。
施工工艺
1.施工工艺流程
吊篮安装——基面处理——搅拌保温板粘结砂浆——粘结聚苯板——安装固定锚栓——打磨——粘贴耐碱网格布——抹保温板罩面加固砂浆——涂抹弹性涂料。
2.施工要点
(1)基面处理
对局部凹陷不平整部位用1:2水泥砂浆或粘接胶浆找平,找平层施工前抹灰部位根据情况提前半个小时浇水。确保基层墙面清洁、干燥、平整并无松散的砂浆和杂物。在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙体表面温度不得低于5℃,施工时应避免直接雨淋。
(2)粘贴聚苯乙烯板(EPS板)
1)将保温板胶粘剂在室温下净水混合,用人工或搅拌器进行搅拌,直至均匀没有块状为止,静置5分钟再搅拌一次便可使用。搅拌好的保温胶粘剂应在2小时之内用完。
2)高层建筑采用梳状条粘法满粘,粘接厚度在3-5mm。聚苯板粘贴前若墙体干燥应预先洒水湿润。聚苯板自上而下逐步粘贴,贴板前应先挂好垂直线,水平线,跟线贴板。铺好的板为了防止上下滑,用U钩将上下两层拉住临时固定。上下两层板必须错缝搭接,错缝应为1/2板长,阴阳角处咬茬搭接。
3)将保温板粘结砂浆涂抹在保温板之后,应迅速将保温板贴在墙上,贴聚苯板时,所有粘结点与基层同时接触,双手用力均匀左右揉动5-7次,使粘胶剂与墙面粘牢。
4)基层上粘贴的聚苯板,板与板之间要挤紧,板间不留间隙。板与板之间缝隙不大于2mm,板面垂直、平整,允许偏差不超过3mm,板面高低差不得超过1.5mm。
对因聚苯板面不方正、下料尺寸偏差或切割等原因造成的板间小缝,应用聚苯板裁成合适的小片塞入缝中并打磨平。
5) EPS板板边除有翻包网格布的可以在EPS板侧面涂抹胶粘剂,其他情况均不得在EPS板侧面涂抹胶粘剂。每贴完一块应及时用灰刀清除粘贴时挤出板侧的胶粘剂。在墙拐角处应先排好尺寸并裁切好保温板,使其粘贴时垂直交错连接,以保证拐角处顺直且垂直。凸出物下部,应预留5 mm缝隙,便于网格布嵌入。
(3)安装塑料锚栓
待保温板粘贴牢固,正常情况下可在24小时后安装固定锚栓,按设计及《聚苯乙烯板外保温建筑构造》(新06J108)要求的位置用冲击钻钻孔,锚固深度视基层材料而定:砼约30mm、砌体约50mm ,钻孔时不能钻伤钢筋。在门窗洞口、阳角、孔洞边缘处所粘结的保温板应沿水平、垂直方向增加固定锚栓,其间距不大于30mm,距基层边缘不小于60mm。用锤子将固定锚栓及膨胀钉敲入,锚栓和膨胀钉的顶部应与保温板表面平齐或略敲入一些,以保证膨胀钉尾部进一步膨胀与基层充分锚固。
(4)打磨
苯板粘贴24小时后方可进行打磨,用粗砂纸、挫子或专用工具对整个墙面打磨。打磨时不要沿板缝平行方向,而是作轻柔圆周运动将不平处磨平。
(5)保温板罩面加固胶浆和复合玻纤网的施工。
涂料饰面一布二浆,保护层为3-5mm抹面胶浆复合玻纤网。网布必须在聚苯板粘贴24小时以后进行施工,并保证先安排朝阳面抹布工序。凡在贴粘保温板侧边外露处(如门窗口、外墙四周、阳台等处),都应做网格布翻包处理。在建筑物阳角处做加强层,加强层应贴在最内侧,每边150mm。网布周边搭接长度不得小于70mm,在被切断的部位,应采用补网搭接,搭接长度不得小于70mm。抹面胶浆在使用过程中,不得掺入水泥、砂子及其它材料,也绝对不能二次加水,也不能用抹子沾水施工。有苯板的地方,必须有网格布。刮完粘接砂浆后,应将网布置于其上,网布的弯曲面朝向墙,从中央向四周施抹涂平,使网布嵌入粘接砂浆中。 网布自上而下施抹,同步施工,先施抹加强型网布,再做标准型网布。在墙拐角处、阴阳角处,应从每边双向包转且相互搭接宽不小于规定标准。施工后保护层4小时内不能被雨淋。保护层终凝后及时喷水养护,昼夜平均气温高于15℃时不得少于48小时,低于15℃时不得少于72小时。
(6)涂料施工
对基层进行清理,个别不平整处修补腻子、砂纸打磨使之平整。第一遍腻子进行满刮,待腻子干透后个别地方再复补腻子,用1#砂纸打磨平整,用潮布清扫干净。涂料施工从上而下,从左到右,不得乱涂刷,以防漏涂或涂刷过厚、不均匀。涂料不宜过稠,过稠发生表面产生刷纹或涂刷不开或不均匀。
质量管理
1. 质量标准
涂料进场时必须有产品合格证,性能检验报告;涂刷均匀,粘结牢固,无漏刷、透底、起皮现象;墙面颜色一致,光泽均匀,无刷纹,无裹楞、流坠起皮
2. 质量保证措施
聚苯板必须符合设计容重、导热系数及蓄热系数等各项指标;粘结聚苯板的胶浆及锚钉、复合玻纤网、抹面胶浆、弹性涂料、水泥、特种砂等必须符合要求且有产品检测报告,符合设计及外保温施工技术操作规程(新06J108)中的标准;凡有结块现象或出厂日期超过3个月的必须根据化验结果确定如何使用。玻璃丝布必须放在干燥处,地面必须平整,摆放宜立放平整,避免相互交错摆放;施工人员优先挑选有经验的工人师傅,对新工人必须进行技术培训,由专人严格按配比现配现拌,进行现场粘接胶浆的配置工作。