摘 要:社会的发展和人们生活质量的提高,住宅排水必须满足不同用户的需求,同时,对住宅排水系统的安装技术的要求也越来越高。住宅排水系统的安装技术主要为了给客户提供一个舒适、经济、高效、安全的生活和工作环境,所以住宅排水系统的安装技术成为了建筑施工中一个非常重要的环节,贯穿于建筑工程的始终,并对建筑工程的进展和整体质量产生了一定的影响,需要我们给予其足够的关注。
关键词:住宅排水;安装技术;步骤与方法
住宅排水系统安装很大程度上决定了住宅建筑在使用过程中的整体性、稳定性、功能性等多方面的性能。本文将详细分析具体排水系统工程的安装技术及方法:施工前的准备工作→安装排出管→安装立管→安装排水横管→安装支管→通水试验等顺序。
1.施工前的准备工作和排水管的布置
1.1准备工作
安装前首先检查管材、管件的质量是否符合要求,对部分管材与管件可先按测绘的草图捻好灰口,并进行编号、养护,复核预留孔洞的位置和尺寸是否正确,若设计无要求时,排水立管穿过楼板时预留孔洞的大小应符合表 1 的规定。
1.2排水管的布置
排水管道分横支管、立管,其布置要求如下。立管布置:在排水立管布置时,立管宜布置在靠近杂质最多、最脏和排水量最大的卫生器具处,以减少管道堵塞机会,并尽量使各层对应的卫生器具的污水借同一立管排出。当上下层卫生器具位置错开时,宜用“乙”字管或两个 45°弯头连接;错开位置较大时,也可有一段不太长的水平管段。排水立管一般沿墙角或柱垂直敷设,立管管壁与墙、柱等表面应有一定的距离。立管穿楼板时,应加段套管,对于现浇楼板应预留孔洞或镶入套管,其孔洞尺寸较管径大 50~100 mm。立管的固定常采用管卡,管卡间距不得超过 3 m,但每层必须设一个管卡,宜设于立管接头处。在有特殊要求的建筑物内,立管可设在管槽、管井内,但必须考虑安装与检修的方便。生活污水立管应避免穿越卧室、客厅等对卫生和安静要求较高的房间。横支管布置:在排水横支管布置时,不宜穿过沉降缝、伸缩缝、烟道和风道,也不能布置在遇水会引起燃烧、爆炸等部位。排水横支管的位置走向可以沿墙敷设在地板上,也可用间距为 1~1.5 m 的吊环悬吊在楼板上。底层的横支管宜采用埋地敷设,其他楼层的横支管可以明装布置或暗装布置,但暗装布置时应考虑检修的方便。排水横支管的布置不宜过长,以防因管道过长而形成虹吸作用,造成对卫生器具水封的破坏;并且要尽量减少转弯,尤其是连接大便器的横支管宜直线与立管连接,以减少阻塞及清扫口的数量。
2.室内排水管道的安装
排水铸铁管的安装步骤:先装排出管,再装排水立管和各层的横支管,最后安装卫生器具。
2.1安装排出管
排出管是指由室内排水立管到室外:第一检查井之间的管段,此管段一般为直管。排出管的室外部分应安装在冻土层以下,且低于明沟的基础,接入窨井时不能低于窨井的流水槽。一般排管的最小埋深为:混凝土、沥青混凝土地面下覆土厚度不小于 0.4 m,其他地面下的覆土厚度不小于 0.7m。排出管穿基础或地下室墙壁时应预留孔洞,并做好防水处理。排出管接出室外的部分可认为是由 L1、L2、L3 三个管段组成。安装时经量尺或比量法下料,预制成整体管道,待接口强度达到要求后,一次性穿入基础预留孔洞安装,以确保安装的严密性。
2.2安装排水立管及通气管
其一,确定安装位置。立管的安装位置要考虑到横支管离墙的距离和不影响卫生器具的使用。定出安装距离后,在墙上做出记号,用粉囊在墙上弹出该点的垂直线即是该立管的位置。其二,预制组装立管。中间管件的距离应根据横支管的坡度确定。将皮尺穿过各立管的孔洞,测量各楼层间十字线的距离即为各楼层立管预制管段的长度 L1、L2……,按实测的各楼层管段长度以及采用的管件(一般应用斜三通及 45°弯头做横管的连接管件) 进行比量,确定各管段连接直管的长度 L1、L2……可在地面进行管道下料和预制,各楼层管段打口连接后应编号存放,待接口达到强度要求后即可逐层安装。其三,安装立管按设计要求设置固定支架和支承件后方可进行立管的吊装。安装立管时,应两人配合进行。一个人在楼上,一个人在楼下,用绳子将立管插入下层管承口内,找正甩口及检查口方向,并将管道在楼板洞内临时固定,然后进行接口。管道安装一般自下向上分层进行,安装时一定要注意将三通口的方向对准横管的方向。每层立管安装后,均应立即以管卡固定。立管底部的弯管处应设置支墩。其四,安装检查口。按照设计要求,立管上应安装检查口。无要求时每两层设置一个检查口,但在最低层和最高层必须设置。检查口中心距地面高度为 1 m,允许偏差±20 cm,并高于该层卫生器具上边缘 150 mm。检查口的朝向应便于检修和疏通操作,一般检查口的方向朝外,且与横管管口呈 45°角。检查口盖的垫片选用厚度 4~5mm 的橡胶板。检查口暗装时,应设检修门。其五,安装通气管。立管顶部应安装通气管,使排水管道中的有害气体排入大气。通气管的安装方法与排水立管相同。只是通气管穿出屋面时,应与屋面工程配合进行。首先安装好通气管,然后将管道和屋面的接触处进行防水处理。伸出屋顶的通气立管高出屋面不小于 300mm,且高于最大积雪厚度。有人停留的屋顶,通气管应高出屋面 2 m,并设置防雷装置。为防止雨雪或脏物落入排水立管,通气管管口应装铅丝球或通气伞帽。
2.3卫生器具下排水支立管的安装
其一,核查卫生器具及预留孔洞。从排水横管上接出,与卫生器具排水口相连接的一段垂直短管叫排水支立管。安装前,首先根据图纸和规范要求核对各种卫生器具、排水设备、管件规格等内容,检查预留孔洞的位置和尺寸,如有偏差,应修整至符合要求。其二,量尺下料。以上内容确认无误后,在地面上画出大于支立管管径中心的十字线和修正孔,按土建在墙上给定的地面水平线,挂好通过支立管中心十字线的垂线,然后根据不同型号的卫生器具所需要的排水支立管的高度从横管甩口处量尺。其三,安装支立管。安装时,将管托起,插入横管的甩口内,在管子承口处绑上铁丝,并在楼板上临时吊住,调整好坡度和垂直度后,打麻捻口并将其同定在横管上,将管口堵住,然后将楼板洞或墙孔洞用砖塞平,填入水泥砂浆固定。补洞的水泥砂浆表面应低于建筑表面10 mm左右,以利于土建抹平地面。