手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 建筑工程 > 浅谈高层建筑脚手架施工技术

浅谈高层建筑脚手架施工技术

2014-02-26 09:21 来源: 互联网 作者:吴柳坪 浏览次数 1746

摘要:脚手架是进行建筑工程施工必不可少的装备和手段,是为高处作业人员提供进行操作的必备条件,也可为建筑施工的外防护提供可靠的保证。文章结合工程实例,对高层建筑脚手架施工技术进行了阐述。
  关键词:高层建筑;脚手架;施工技术
  1 工程概况
  某商业综合楼为一栋14层框架剪力墙结构,地下室一层,总建筑面积27866.8㎡,总高度为54.7m。根据图纸设计,商业综合楼东北部4层以上建筑物凹缩,因此脚手架搭设分1-4层及4层以上两种平面布置。根据工程情况,本工程外脚手架选用落地扣件式钢管脚手架,高层脚手架设置卸荷装置。根据图纸设计,脚手架整体搭设高度为54.7+0.3+1.5=56.5m;局部落在地下车库底板上的脚手架搭设高度为54.7+4.8+1.5=61m。
  2 脚手架架体的设置
  本工程的外脚手架采用双排钢管扣件式脚手架,并按施工进度分阶段架置。
  (1)高层脚手架的钢管立杆纵距为1.5m,横距为0.8m,步距为1.8m。
  (2)立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
  (3)脚手架内立柱离建筑物约200mm。脚手架内侧外端脚手板距离建筑物控制为150mm。如图1所示。
  (4)小横杆伸出端尽量靠近建筑物,内端伸出部分用钢管与横杆、立杆之间相互扣好,使得脚手板离建筑物的空档距离不大于150mm。
  (5)纵向水平杆一般设置在立杆内侧,长度不小于3跨。主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。
  (6)作业层上非主节点的横向水平杆,根据支承脚手板的需要等间距设置,最大距离不应该大于0.75m。
  (7)高层脚手架高度超过24米,采用刚性连墙件连接建筑物。
  (8)连墙件的设置从转角一端开始,采用14层以下每层三跨设置一个,14层至屋顶花架每层两跨设置一个。其中每层三跨设置的1至3层为5.5m×4.5m;3层以上的为3m×4.5m,连墙件中的连墙杆呈水平设置。
  3 施工工艺
  3.1 脚手架的搭设
  (1)搭设流程及操作技术
  搭设流程:立杆基础处理→定位→垫板→立两头立杆扣扫地杆、小横杆、大横杆(或临时大、小横杆)→立抛撑 → 树中间立杆 →小横杆、大横杆、防护栏杆 → 以此类推、形成一步闭合加体 → 搭第二步架 → 拉连墙件→拆抛撑→转角处设置“之”剪刀撑→挂密目安全网、铺脚手板→接立杆→架体外立面设置剪刀撑→搭第三步架(剪刀撑与安全网同步上)→卸荷→每次卸荷验收→搭设临时上人通道→顶端高出工作面≥1.5m安全护栏→外脚手架使用和维护。
  (2)各构配件搭设技术要求及参数
  ① 落地式脚手架的基底支承基础为地下室顶板和少量砼地面。
  ② 首层平桥高度不得超过2米,除出入口其余全部用安全网密封至扫地杆。
  ③ 扫地杆的搭设:设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200㎜处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1M。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
  ④ 脚手架的连墙件:连墙件采用外径φ48短钢管预埋,并用扣件锁内外两立柱钢管和建筑物拉紧。在每层现浇混凝土楼板的框架梁上水平距离不大于2跨及离转角处2m做连结点。
  ⑤ 支撑搭设:为了增加脚手架的纵向稳定性和整体性,在脚手架竖向传力结构的外侧应沿高度由下而上连续设置竖向的剪刀撑,斜杆与地面夹角在450~600 范围内,剪刀撑应沿脚手架全长和全高连续不断布置,本工程要求水平最大间距为5跨。凡外排立面水平距离不足5跨的立杆都应从底到顶完善剪刀撑的措施,对水平距离不足3米的立杆,可从下到顶设置之字形斜撑。
  ⑥作业层平桥:作业层平桥宽0.8m,做到严密、牢固、铺平、铺稳、铺实。严禁留探头长度大于150㎜的定型钢网板。离地面2 m以上施工作业层的脚手架外立面的内侧绑高度为18cm的挡脚板。
  ⑦施工上下梯:采用建筑物里面的楼梯和施工电梯作为主要的施工上下通道,施工结构层工作面段,要求支模必须留出应急疏散人员通道,另利用结构凹档处外架平挢通道搭设临时斜梯通道,装饰前拆除并恢复平桥通道。
  3.2 脚手架的拆除
  拆除顺序为:安全网→挡脚板→护身栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆→连墙杆、剪刀撑(纵向支撑)等(基本原则先搭后拆,后搭先拆)
  3.3 脚手架的使用与维护注意事项
  (1)现场人员必须头戴安全帽。
  (2)除搭设过程中必要的1~2步架的上下外,作业人员不得攀沿脚手架上下,应走房屋楼梯或另设安全人梯。
  (3)服从统一指挥,不得各行其是。
  (4)按规范或设计规定的荷载使用,严禁超载。
  (5)不得随意拆除基本结构杆件和连墙件,当因作业的需要必须拆除某些杆件和连墙点时,应取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的弥补加固措施。
  (6)不得随意拆除安全防护设施,未有设置或设置不符合要求时,应予补设或改善后才能上架进行作业。
  3.4 脚手架的验收
  脚手架在下列阶段进行检查和验收要求:①基础完工及脚手架搭设前;②作业层上施工荷载前;③每搭设完10-13m高度后;④达到设计高度后;⑤遇到六级大风大雨后以及寒冷地区开冻后;⑥停用一个月后;⑦每个月至少一次定期进行脚手架检查;⑧国家及地方安监部门要求进行定期检查的时间及其他因数等。现场对脚手架的阶段性和定期性的检查与验收应严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的第八点有关规定要求进行。
  4.施工安全技术措施
  4.1 施工准备
  (1)单位负责人向架设和使用人员进行三级安全教育及技术交底,注意安全事项,技术要求等事项。
  (2)对钢管、扣件、脚手板、安全网等构配件进行检查及验收。
  (3)清理、平整场地、保证排水畅通。
  4.2 脚手架安装的质量和安全措施
 1  2 [下一页]

服务说明

汇博在线(paper188.com)网拥有实力强大的团队,能帮助你实现论文写作方法,论文发表,代写代发论文等服务领域.

我们承诺

在您接受本站服务的过程中,我们为您提供优质的服务,包括后期免费修改、免费指导答辩等。衷心感谢您对本站的信任和支持!

论文指导范围

毕业论文,硕士毕业论文,研究生论文,博士论文,职称论文代写,领导讲话,报告总结,演讲致辞,心得体会,党团辅导等代写服务。

发表论文领域

发表省级杂志,国家级杂志,核心杂志等服务。