  2.3 针对经常出现的大范围跳闸进行重点分析,对经常出现的电压波动造成供电质量下降,影响供电可靠性的补救措施,主要从失压延时保护和高压选择性漏电保护方面进行了更新。 
  2.4 在6kV或110kV线路发生暂时性短路故障时,能够在1s内自动恢复正常,由于110kV线路装有自动重合闸,发生故障时,保护装置先动作于跳闸,再经1-2s延时自动重合线路开关,使系统恢复正常供电,系统电压也会在1-2s内恢复正常。 
  2.5 目前高爆开关欠电压保护都是瞬动的,一般在电压85%UN时可靠吸合,当电压在35%UN时则瞬时释放,由此引起的系统电压波动使高压开关欠压释放造成井下大面积停电。更换保护器,增加失压延时可调脱扣功能,以躲过地面自动重合闸和电网电压波动所需要的时间,提高系统电压波动和发生暂时性短路故障时供电系统的可靠性。 
  2.6 安装高压选择性漏电保护,根据零序电压、零序电流和零序功率方向来判别接地状况,根据定值实现选择性漏电保护。 
  2.7 采取零序功率方向保护,通过测定的单相接地电容电流确定消弧线圈在接地时是否投用,并推理计算矿井的零序电流与零序电压的功率角确定漏电保护的工作状态,即先确定是投零序有功还是零序无功。然后对零序电压和零序电流进行整定。当发生漏电时,保护根据定值实现选择性跳闸。 
  3 技术关键及创新点 
  3.1 采用国内先进仪器进行全电网的电能质量测试,测试项目齐全、相互数据联系紧密、数据概率性强,利用电参数分析仪及科学计算得出结论,准确客观地反映了该矿供电系统电能质量存在的问题,并做出了综合技术测试报告。 
  3.2 单相接地电容电流的单相电阻接地的间接测量方法,简单、易实施、测试过程安全、测量精度高、测试时间短、应用范围广。 
  3.3 根据综合测试报告对数据进行分析后,提出了整改方案的后续配套产品的研发与更换,提出了采用就地无功自动补偿和集中无功自动补偿相结合的方法,以保证入井支路电压偏差和矿井电压波动符合要求,以保证电源电压稳定,提高供电质量。 
  3.4 针对当前供电系统电能质量状况,未进行有效无功补偿情况下,实施了最优替代方案,重新更换了综合保护器,利用失压延时和零序功率型选择性漏电保护等综合保护措施,达到缩小停电范围的目的。
     
3.5 综合保护器的集中接入矿井供配电综合自动化系统,实现供电设备子系统远程监测监控,实现供配电设备的综合管理信息监控。 
  3.6 利用电参数分析仪及有效计算得出结论,结论参数及解决方案不但为陶二矿的电网指明了路标还为其它类似供电系统安全运行提供了借鉴作用。 
  4 应用效果 