手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 环境工程 > 变频设备在污水处理厂中的运用

变频设备在污水处理厂中的运用

2014-10-13 09:37 来源: 互联网 作者:熊学文 浏览次数 3434


  (2)防腐蚀性能较差。功能板上熔丝底座端子表面氧化严重,氧化物掉落在的集成块插脚上,极易造成短路,损坏功能单元模块。 
  (3)变频器的主控系统由一个机架和调制器板、光纤接口板、通讯板、系统接口板、模数转换板及微处理器组成,这些模板均安装在机架的底板槽上,可插拔,长期运行后易松动,且模板与插槽的防腐性能不高,铜质接插件易氧化,造成接触不良,影响设备正常运行。 
  (4)变频设备安装位置及运行环境恶劣,变频设备安装在进水泵房配电间内,紧靠旋流沉砂池,这是污水处理厂H2S气体浓度最高的地方,这使变频设备柜内电路板上元器件腐蚀严重,有氧化脱落、接触不良及绝缘降低现象。 
  4 基本改进措施 
  根据以上的原因分析,我们采取了下列措施,使变频设备投入了正常运行: 
  (1)加强变频设备日常维护管理,污水输送量不均匀,每天有进水高峰和低谷期,使集水井液位时高时低,为了减少对后续工艺流程造成大的冲击,保证水质达标,厂内采取常开具有变频设备的水泵,使变频设备常常连续多日运行,在一定程度上增加了变频设备的故障频率。在实际运行中,有时变频设备连续两次启动间隔时间少于20min,对变频设备也不利。另外,变频设备本体及过滤网清洗周期较长,积灰过多,增加了故障隐患,宜加强日常维护管理。 
  (2)改善变频设备的运行环境,平常注意除湿,保持室内干燥,防止柜内元器件表面产生凝露。夏天注意散热,室温控制在40℃以下,确保变频设备不出现高温报警信号。 
  (3)加强日常运行管理,减少变频设备连续运行的时间,定期对变频设备柜内器件检查保养,缩短对变频设备及过滤网清扫周期,减少灰尘对变频设备的侵蚀以及严格按变频设备要求合理开停,避免频繁启动,两次启动间隔时间不少于min,减少变频设备的损坏。 
  5 结 论 
  污水处理厂新工艺比较多,随新工艺及新设备的投入,控制精确度、运行经济等多方面的要求,需要变频调速装置控制的设备越来越多,这就要求设计人员根据工艺过程的特点,认真选择,既要做到运行安全、经济、节能,又要考虑投资的经济合理。采用变频设备不仅节约能源,而且可减轻劳动强度、提高污水厂自动化水平,在排水及污水处理工程中,值得大力推广使用,但应该注意安装在腐蚀性气体较少的场所,力争使变频设备在规定安装环境下可靠工作。 
  参考文献 
  [1]《变频器世界》. 
  [2]黄梦涛,王希娟,冯景晓.基于功率因数的通用变频器节能原理及应用.2006(2). 
[上一页1  2  3 [下一页]

服务说明

汇博在线(paper188.com)网拥有实力强大的团队,能帮助你实现论文写作方法,论文发表,代写代发论文等服务领域.

我们承诺

在您接受本站服务的过程中,我们为您提供优质的服务,包括后期免费修改、免费指导答辩等。衷心感谢您对本站的信任和支持!

论文指导范围

毕业论文,硕士毕业论文,研究生论文,博士论文,职称论文代写,领导讲话,报告总结,演讲致辞,心得体会,党团辅导等代写服务。

发表论文领域

发表省级杂志,国家级杂志,核心杂志等服务。