4.4 药剂反映时间的控制
药剂反映的快慢与温度有直接关系,温度越高,反映时间越快,反之则慢。实际操作中控制药剂反映时间太快有两种,一种是在拌和水中加入抑制剂,另一种方法是控制拌和水、干粉剂和岩石的温度。夏季气温较高,破碎前应对被破碎物遮挡,药剂存放低温处避免爆晒。将拌和水温控制在15度以下。药剂(卷)反映时间过快易发生冲孔伤人事故,可用延缓反映时间的抑制剂。抑制剂放入浸泡药剂(卷)的拌和水中。加入量为拌和水的5%~6%。冬季加入促发剂和提高拌和水温度。拌和水温度不可超过50度。反映时间一般控制在30~60 min较好,条件较好的施工现场可根据实际情况缩短反映时间,以利于施工。
4.5 空压机式炮捶破碎
一次静态爆破完成后,爆破产生的一些相对较大的石块,采用小型炮捶破碎到需要的大小,然后用提升机和吊笼配合,吊运石碴出孔。
5 钢筋制作及安装
本工程桩基主筋连接采用镦粗直螺纹接头。主筋φ25螺纹筋在钢筋棚内镦粗、套丝后,运至蜜蜂坡大桥2#墩处,在孔内人工连接组装成型(每根钢筋长度9m),按设计要求设置加劲箍筋,在钢筋笼外侧设置定位筋,保证钢筋笼净保护层不小于5cm,同时按设计要求每根桩必须安装Φ57×4声测管。钢筋连接接头采用镦粗直螺纹接头方法,接头必须符合《镦粗直螺纹钢筋接头》规范要求,同一截面钢筋接头不超过50%。严格按照要求安装钢筋笼。
6 混凝土灌注施工
本工程对桩基混凝土灌注采用塔吊吊运C35混凝土至桩位,采用串通浇筑混凝土。如孔内渗水量小于或等于6 mm/min,可采用普通混凝土浇注方法浇注混凝土,下料导管(φ300)的下口离浇筑面宜控制在2 m,分层用插入式振动棒振实,振动时应快插慢抽,防止混凝土离析;如孔内水较大时可采用水下灌注混凝土。为了能有效地保障混凝土灌注桩施工质量,结合工程实施效果以及规范要求,笔者总结出挖孔成孔质量指标见表2所示。
7 结语
对于岩溶地质条件咯爱说,其施工难度较大,本文通过结合具体的工程实例,提出具体人工挖孔桩的施工方法,分别从涌水处理、静态爆破施工、混凝土灌注等环节来进行探讨,有效地确保了挖孔桩施工质量。
参考文献
[1] 何洋.岩溶地区人工挖孔桩中桩底不良地质现象的处理方法[J].土工基础,2011(6).
[2] 刘普尧.岩溶地区桥梁挖孔桩施工技术[J].科技信息(科学教研),2007(4).