摘 要:通过对GIS/HGIS设备运维时间的分析,发现了运维时间过长的原因,提出了利用SF6红外检漏成像仪,以便缩短GIS/HGIS设备运维时间,提高运维工作的效率。
关键词:SF6红外检漏成像仪 GIS/HGIS设备 运维时间
中图分类号:TM764 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)08(c)-0045-02
随着国网公司“三集五大”方案的提出,运维一体化、无人值守将会是未来变电站的发展趋势。如何进一步提高运维工作的效率,将是变电站管理工作的重要工作。本文以许昌花都500kV变电站为例:500 kV6回出线采用了西高HGIS设备,220 kV9回出线采用了新东北GIS设备。该站在许昌电网中占用重要地位,担负着许昌地区的主要供电。随着运维一体化的深入,在完成现有运维一体化的基础上还将开展部分检修任务。所以提高运行工作的整体效率是十分重要的。
1 GIS/HGIS设备维护现状
我们对主要设备的每月运维时间作了统计分析。在500 kVHGIS设备的运维、220 kVGIS设备的运维,35 kV设备运维、主变运维、保护小室运维这几项的运维项目中,500 kVHGIS和220 kVGIS设备的运维时间占到了全部运维时间的71%。500 kVHGIS和220 kVGIS设备的运维中SF6泄漏检查所占用的时间比例较大,达到了52%,每月需要31h,如果将其用时缩短50%,运维时间就会由60小时缩短为45h。造成500 kVHGIS和220 kVGIS设备的运维中SF6泄漏检查时间较长的原因主要原因如下。
1.1 SF6压力表比较多
220 kVGIS SF6压力表81个和500 kVHGIS SF6压力表95个共176个SF6压力表。虽然数量较多,但是这是不可改变的。
1.2 SF6压力检查的周期短
根据国网公司的《变电站管理规定》,对SF6密度压力表的检查有明确的规定,要求每天进行巡视检查。《现场运行规程中》对充气设备也有具体珠运维要求。鉴于SF6压力检查对于充气设备的重要性,根据国网公司的变电站管理规定,SF6压力的检查是每天一次。
1.3 SF6压力检查记录时间长
为确保SF6巡视到位,便于对数据进行统计分析。花都变电站制订了详细的SF6统计表,每次检查SF6压力都要有纸质记录。由于SF6密度的位置高低不一,运行人员如需记录需要上上下下,花费大量的时间。通过在现场实际计算,如果采用纸质记录,平均每记录一个SF6密度运人员需要1.2 min,全站仅记录时间就需要3.5 h。这种方式虽然约束了人员的到位率,但是降低了运维效率,明显时间较长。
1.4 SF6压力分析时间长
为提前发现SF6泄露,运行人员还需要花费大量的时间精力来分析。每次都要采取横向和纵向的方法,对近期和去年同期的数据进行对比分析。因此所用时间较长,每次大约需要1个时左右。这种方法在实践中表明其对提前发现SF6气体泄漏效果也很有限,提前发现率较低。经过我们调查,有以下几种适合检查运行中的GIS设备SF6泄漏的手段:记录对比法、补气频率统计法、微水试验法、仪器检查法。经过比较仪器检查法,SF6红外检漏成像仪更适合。