图1 试验接线示意
发现高低压侧的相角差比理论值大了7°,即当高压侧电流相角为0°时,低压侧电流相角为23°,差流值明显偏大,而正确角度应该接近30°,差流基本为0。再使用数字测试仪直接向保护装置通入高低压侧额定电流发现角度正常,差流为0。说明两侧的合并单元存在角度差。
2.2 处理结果
通过与合并单元厂家沟通,厂家使用其内部程序对合并单元进行了调校,重复上述方法试验,现误差控制在2°范围内,送电后的相量检查正确。
2.3 建议
在九座智能变电站的调试过程中,通过此方法发现了新宁公司和南瑞科技公司生产的合并单元存在角度误差,需厂家进行调校。建议此调试项目应在厂家联调阶段完成,因为实验室的物理距离相对较短,比较容易实现;有问题可直接与研发沟通,调校后还能利用厂家的高精度仪器对其验证。在站内调试需要一根长电缆连接两个合并单元,调校精度也不高。
3 时钟丢失的MU采样问题