浅析智能变电站调试中的问题

2014-01-17 10:33 来源: 互联网 作者:王鹏程 浏览次数 8856

  3.1 问题描述 
  在110kv某智能变电站调试中,使用模拟量微机试验仪输出电压(经110kvPT合并单元至主变高压侧合并单元)、电流检查主变高压侧采样,试验接线如图2。 
  图2 直采方式下试验接线示意 
  此时,高压侧合并单元装置报时钟丢失,检查合并单元装置采样及主变保护测控装置采样均正常,报时钟丢失原因为GPS装置停电。持续通过微机测试仪加入电压、电流,保持GPS装置停电状态,10分钟后合并单元报GPS失步,30分钟后,高压侧合并单元报装置采样异常,检查合并单元装置采样发现电压量不规律衰减,电流量稳定,两者角度变化,同时检查主变保护测控装置采样出现同样的问题。直至装置电压采样为0,高压侧合并单元不再向主变保护测控装置输出电压量。GPS装置上电运行后,高压侧合并单元GPS报警复归同时又有了电压电流量同时输出至主变保护测控装置。我们拔掉高压侧合并单元的GPS对时光纤,上述问题重现。反复试验数次,说明此合并单元输出电压受GPS时钟影响。 
  3.2 处理结果 
  经仔细检查对比,只有在合并单元GPS异常时输出的电压有影响,有点像网采的意思,输出量依赖于外部时钟。检查厂家配置发现,其110kv母线电压是采用网采方式,110kvPT合并单元输出电压经交换机后才到高压侧合并单元,不符合现场设计规范。估计厂家在这里是套用了其他站的配置模式。经更改后重新试验,没有出现上述情况。 
  3.3 建议