浅析智能变电站调试中的问题

2014-01-17 10:33 来源: 互联网 作者:王鹏程 浏览次数 8853

 
  在调试阶段需对装置采样与外部时钟的依赖关系进行检验,防止出现厂家套用配置,直采设计而变成网采模式。网采模式下对GPS时钟依赖程度较高,各装置只能守时约30分钟,上述实验已经证实,在网采技术还不够成熟的条件下,采用直采设计可以规避时钟的影响,确保装置运行可靠。 
  4 满足运行操作的问题 
  4.1 问题描述 
  在一座220kv智能变电站送电倒闸操作过程中,运行人员倒母线,此时要求母联开关为硬连接,操作规程中规定此时应断开母联开关的控制电源。但是在运行人员断开控制电源空开后,后台的母联开关变成了分位。而我们常规综自站中,后台的开关位置是测控装置采的断路器辅助接点的硬开入,断开控制电源不会影响后台开关位置。 
  4.2 处理结果 
  经检查发现智能终端输入给母联测控装置的开关位置是由智能终端操作回路中分相开关的HWJ合成,断开母联控制电源空开后,控制回路被切断,HWJ=0,后台开关就变成分位。处理时由断路器机构重新引出一对开关位置的接点,接为硬开入。 
  4.3 建议