手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 电子通信 > 县城配网公变防过载损坏分析

县城配网公变防过载损坏分析

2014-12-25 11:45 来源: 互联网 作者:范家明 浏览次数 7003


  在布设台区的变压器时,部分县城没有充分考虑负荷的分配情况,使多数台区的负荷量过大,导致变压器烧坏的现象时有发生和电力出警的次数大大增加。同时,还引发了其他配变故障。表1中县城配网公变区的存在的问题包括缺乏台区负荷测量、窃电、单边供电、电力生产与营销脱节、电网规划等。 
  2  县城配网公变过载的改造措施 
  2.1  统一规划县城的配电网络 
  在整改配电网络时,要注重统一规划、配置网络,改造计划要以促进网络的合理化为主要目标,并考虑当前的电价和线路损失,网络结构要有利于线损的管理,以便于测算线损。同时,在勘察和设计改造方案时,要合理选择线型和杜绝迂回线路的出现,做到统一规划,从而减少线损。 
  2.2  根据负荷选取合适的变压器 
  应对各台区进行负荷预测,并以此选取合适的变压器。通过合理测量得到现有负荷量,预测各个台区3~5年内可能增设的商业、工业和生活用电负荷,并规划设计所需的变压器数量。此外,选择单个变压器的容量时,要考虑其实际应用环境,以合理选择型号。 
  2.3  确定合理的变压器位置 
  应采用负荷中心法确定变压器的安装位置。依据负荷的实际情况,并结合低压线路的规划方案,将变压器安装在负荷中心处。此外,应尽量避免在架设柱上配变,且高、低压布线不宜布置在人口密集处。 
  2.4  平衡负荷分配 
  县城配网一般采用TT系统配线。在三相负载不平衡或三相传输导线长度不同时,中性线上就会产生电流,进而增大线损,同时,还会引发线路保护装置误动作。因此,在防公变过载时,要将单相负荷的分配视为重点,最大程度地使三相负荷处于平衡状态,且确保三相导线的长度相同。此外,还需要选择合理的输电导线和及时更换变压器,并做好无功补偿,从而使县城配网的公变过载改造顺利实施。 
  3  实例效果分析 
  3.1  供电量分析 
  我们将上述某县城供电平均负荷的1.54倍定为最大负荷量,则该县城台区的年限供电量可由下式计算得出: 
  Wj=(
[上一页1  2  3  4  5  6  7 [下一页]

服务说明

汇博在线(paper188.com)网拥有实力强大的团队,能帮助你实现论文写作方法,论文发表,代写代发论文等服务领域.

我们承诺

在您接受本站服务的过程中,我们为您提供优质的服务,包括后期免费修改、免费指导答辩等。衷心感谢您对本站的信任和支持!

论文指导范围

毕业论文,硕士毕业论文,研究生论文,博士论文,职称论文代写,领导讲话,报告总结,演讲致辞,心得体会,党团辅导等代写服务。

发表论文领域

发表省级杂志,国家级杂志,核心杂志等服务。