  在每个智能变电站进站验收前,组织各厂家人员、施工人员、调试人员在一起共同研究检查SCD文件,确保所连接的每个虚端子的正确性。在调试阶段,仍需对照虚端子验证其关联逻辑的正确,在发现问题后,仍需首先检查SCD文件中所关联虚端子的正确性,决不能放过任何有疑问的地方。 
  6 软压板遥控问题 
  6.1 问题描述 
  在220kv某智能站中南瑞继保PCS-902线路保护中的“GOOSE跳闸出口”、“GOOSE重合闸出口”、“GOOSE启动失灵”三个软压板在保护装置断电重启或定值整定固化装置启动后,国电南自的后台及集控就不能对上述三个压板进行投退操作。后台南自厂家通过PS-conner软件使能后,方可进行操作。 
  6.2 处理结果 
  这个问题是在PCS-902装置定值调整后,保护人员在后台无意的一次操作中发现的,当时是对“GOOSE重合闸出口”软压板进行操作,结果无法操作,接着又对“GOOSE跳闸出口”、“GOOSE启动失灵”及其他压板进行了操作,发现只有这三块软压板不能投退。经国电南自和南瑞继保两方厂家人员查找原因,现只各自给出了说法,问题还没有得到根本解决。国电南自厂家释义:这三个压板被南瑞PCS-902装置放在了遥信数据集中,模型存在问题。给出的解决方案一是将这三个压板做成光字上送,二是在送电前用国电南自的小后台PS-conner软件读取南瑞继保的模型。南瑞继保厂家解释装置模型没有问题,在国网61850模型标准中,原常规站的软压板归类为软压板数据集,原常规装置的硬压板即出口压板定义为遥信数据集。而软压板和硬压板都具备遥控功能。此PCS-902版本为山西通用版本,南瑞继保自己的后台及第三方软件都可以遥控成功。这三个硬压板放在遥信中符合61850规范要求。 