因此,我们将变压器容量为315 kVA的台区的经济安全区确定为4.0×105~1.0×106 kW·h。
3.2 公变防过载措施
根据表1中某县城各台区的年供电量表和上述公式,我们可以找出县城内的超限供电台区和无法安全、经济运行的台区,且应对其采取以下5种措施:①合理规划和调整台区间的负荷配置不合理现象。台区负荷调整方法应采取就近原则,且尽量调整供电量小于台区经济供电最小值的台区。②做好应急规划。例如,在进入度夏用电高峰期时,供电量的极限值大于年极限供电量,不能就近调整的台区应做好应对夏季高负荷的应急方案。③对于供电量处于台区安全供电最大值与年极限供电量之间的台区,如果无法就近调整,则将这些台区划入下一年度的电网配置规划方案中。④在安全供电区内,三相负荷的不平衡裕量应为20%,但遇到高负荷情况时,还需测量每相的负荷和温度。如果发现负荷不平衡点或发热点,则要及时调整、处理相间负荷。⑤在用电客户的管理方面,只有管理处于安全区的台区,才能增加新用户,同时,应考虑增加用户后的负荷量。
3.3 效果分析
通过综合考虑表1中某县城各台区的供电量情况和采取上述公变整改措施后,使各台区内的年供电量都控制在了1.0×106 kW·h内。同时,县城配电网的整体供电量更趋于合理化,公变过载故障明显减少,大大提高了各台区的经济效益。
4 结束语
综上所述,县城配网公变的供电能力直接影响着人们的正常生活。为了提高公变的防过载能力,本文分析了县城配网公变区中存在的各种问题,提出了公变防过载的整改措施,并取得了一定的成果,希望为推动我国县城配电网络的发展贡献一份力量。
参考文献
[1]谢述教.县城配网公变防过载损坏方法[J].湖南电力,2013(S2):13-15.
[2]李蕊蕊.10 kV配电变压器的运行维护[J].无线互联科技,2013(08):89.