手机版
欢迎光临汇博在线http://www.paper188.com
您的位置:汇博论文在线 > 理工论文 > 环境工程 > 城市隧道工程测量技术研究

城市隧道工程测量技术研究

2014-10-30 10:08 来源: 互联网 作者:刘循 浏览次数 4208


  3 贯通误差分配 
  盾构隧道工程测量,地面控制网的网形可以任意选择,但地下控制测量只能布设成导线形式,而且是支导线形式。测量精度的确定实质是贯通误差限值的配赋。由于施工中线和贯通误差是由洞内导线测量确定,不计,因此测量误差对贯通精度的影响,施工误差和放样误差对贯通精度的影响可忽略主要取决于地上、地下控制网的布设情况和竖井联系测量,即隧道贯通误差主要来源于洞内、外控制测量和竖井联系测量。隧道施工中,地面控制测量和洞内控制测量往往由不同单位分开施测,故应将容许贯通误差加以适当分配。 
  平面控制测量,地面上的条件较洞内好,则地面控制测量的精度要求应高一些,而洞内导线测量的精度要求可适当放低一点。 
  地面控制测量的误差作为影响隧道贯通精度的一个独立因素,单向开挖洞内导线测量的误差也作为一个独立因素,通过竖井开挖的贯通精度受竖井联系测量的影响较大,故又把竖井联系测量的误差作为一个如按等影响原则分配,地面控制测量误差对横向贯通中误差Ma的影响允许值 
  纵向贯通误差,主要影响隧道中线的长度,只要求满足定测中线的精度,即限差 
  高程控制测量,洞内有烟尘、水气,按等影响原则分配,相等的原则分配,洞内的水准路线短,高差变化小,这些条件比地面的好;另一方面,光亮度差和施工干扰等不利因素,地面与地下控制测量的误差,应竖井联系测量作为一个独立因素,对高程贯通精度的影响,也应按地面控制测量误差对高程贯通中误差Me的影响允许值为 
  上述贯通误差限值及精度要求均有一定局限性,随着勘测和施工技术的发展,GPS控制测量方法己逐渐替代常规测量方法,广泛应用于地铁工程的地面控制测量。为适应施工方法的变更和应用方便,依据《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》,介绍贯通误差的配赋情况。 
  《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》提出横向贯通中误差应在±50 mm之内,高程贯通中误差应在±25 mm之内。根据误差理论和国内外地铁贯通测量经验,横向贯通误差的合理配赋为地面控制测量的横向中误差应在±25 mm之内,联系测量中误差应在±20 mm之内,地下导线测量中误差应在±30 mm之内。 
  4 贯通相遇点在重要方向的误差预计 
  (1)贯通相遇点的最佳位置的选取。 
  贯通相遇点K再水平重要方向上的中误差的预计公式为 
  5 贯通测量的施测 
  (1)中腰线的标定。
    
为了加快隧道贯通的速度,可以用激光指向仪指示隧道的开挖方向。特别是采用机械化掘进设备,用固定在一定位置上的激光指向仪,配以装在掘进机上的光电接收靶,当掘进机向前推进中,如果方向偏离了指向仪发出的激光束,则光电接收靶会自动指出偏移方向及偏移值,为掘进机提供自动控制的信息。 
[上一页1  2  3  4 [下一页]

服务说明

汇博在线(paper188.com)网拥有实力强大的团队,能帮助你实现论文写作方法,论文发表,代写代发论文等服务领域.

我们承诺

在您接受本站服务的过程中,我们为您提供优质的服务,包括后期免费修改、免费指导答辩等。衷心感谢您对本站的信任和支持!

论文指导范围

毕业论文,硕士毕业论文,研究生论文,博士论文,职称论文代写,领导讲话,报告总结,演讲致辞,心得体会,党团辅导等代写服务。

发表论文领域

发表省级杂志,国家级杂志,核心杂志等服务。